matchoom.
주택관리사보 · 2024년 · 27회 · 2차 · 1교시 · 필기
시험지 모드
41.

실의 크기가 가로 10 m, 세로 10 m, 천장고 2.5 m인 공동주택 관리사무소의 환기횟수가 2회/h일 때, 이 실내의 CO₂ 농도(ppm)는? (단, 재실인원은 10명, 1인당 CO₂ 발생량은 20 liter/h, 외기의 CO₂ 농도는 450 ppm으로 하고, 이 외 조건은 고려하지 않음)

750
800
850
900
950
← 이전 문제 다음 문제 →