43.
공동주택의 최상층 샤워기에서 최저필요수압을 확보하기 위한 급수펌프의 전양정(m)을 다음 조건을 활용하여 구하면 얼마인가?
○
지하 저수조에서 펌프직송방식으로 급수하고 있다.
○
펌프에서 최상층 샤워기까지의 높이는 50 m, 배관마찰, 국부저항 등으로 인한 손실양정은 10 m이다.
○
샤워기의 필요압력은 70 kPa로 하며, 1 mAq = 10 kPa로 환산한다.
○
저수조의 수위는 펌프보다 5 m 높은 곳에서 항상 일정하다고 가정한다.
○
그 외의 조건은 고려하지 않는다.
①
52
②
57
③
62
④
67
⑤
72