46.
다음 조건에 따라 계산된 전기급탕가열기의 용량(kW)은?
| ○ 급수온도 10℃, 급탕온도 50℃, 급탕량 150 (L | hr) | |
|---|---|---|
| ○ 물의 비중 1(kg | L), 물의 비열 4.2(kJ | kgㆍK), 가열기효율 80 % |
○ 그 외의 조건은 고려하지 않는다.
①
7.55
②
7.75
③
8.00
④
8.25
⑤
8.75