78.
비상조명등의 일반구조 기준 중 틀린 것은?
①
상용전원전압의 130% 범위 안에서는 비상조명등 내부의 온도상승이 그 기능에 지장을 주거나 위해를 발생시킬 염려가 없어야 한다.
②
사용전압은 300V 이하이어야 한다. 다만, 충전부가 노출되지 아니한 것은 300V를 초과할 수 있다.
③
전선의 굵기가 인출선인 경우에는 단면적이 0.75㎟ 이상, 인출선외의 경우에는 단면적이 0.5㎟ 이상이어야 한다.
④
인출선의 길이는 전선인출 부분으로부터 150㎜ 이상이어야 한다. 다만, 인출선으로 하지 아니할 경우에는 풀어지지 아니하는 방법으로 전선을 쉽고 확실하게 부착할 수 있도록 접속단자를 설치하여야 한다.