75.

공기관식 차동식분포형 감지기의 구조 및 기능 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

공기관은 하나의 길이(이음매가 없는 것)가 ( ㉠ )m 이상의 것으로 안지름 및 관의 두께가 일정하고 흠, 갈라짐 및 변형이 없어야 하며, 부식되지 아니하여야 한다.
공기관의 두께는 ( ㉡ )㎜ 이상, 바깥지름은 ( ㉢ )㎜ 이상이어야 한다.
㉠ 10, ㉡ 0.5, ㉢ 1.5
㉠ 20, ㉡ 0.3, ㉢ 1.9
㉠ 10, ㉡ 0.3, ㉢ 1.9
㉠ 20, ㉡ 0.5, ㉢ 1.5