열반도체식 차동식분포형감지기 설치기준으로 옳은 것은?
①
부착높이가 8m 미만인 장소로 주요구조부가 내화구조로 된 소방대상물은 감지기 1종은 40㎡, 2종은 23㎡이다.
②
부착높이가 8m 미만인 장소로 기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분은 감지기 1종은 30㎡, 2종은 23㎡이다.
③
부착높이가 8m 이상 15m미만인 장소로 주요구조부가 내화구조로 된 소방대상물은 감지기 1종은 50㎡, 2종은 36㎡이다.
④
하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개 이상 10개 이하가 되도록 하여야 한다.