다음 비상방송설비의 설치 및 시공 내용 중 적법하지 않은 것은?

비상전원의 용량을 감시상태 60분 지속 및 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 설치하였다.
비상방송용 배선과 비상콘센트 배선을 동일한 전선관 내에 삽입 시공하였다.
비상방송설비의 전원 개폐기에 “비상방송설비용”이라고 표지하였다.
비상방송의 전원회로를 내화배선으로 시공하였다.