소방설비기사(전기분야) · 2011년 · 2회 · 필기
시험지 모드
73.

비상콘센트 설비의 전원부와 외함사이의 절연저항 및 절연 내력을 확인한 결과이다. 화재 안전기준에 적합하지 않은 것 은?

절연저항을 500V 절연저항계로 전원부와 외함사이를 측 정한 결과 19MΩ 이 나타났다.
정격전압이 100V인 전원부의 절연내력을 확인하기 위해 전원부와 외함사이에 1000V 실효전압을 가하였다.
정격전압이 220V인 전원부의 절연내력을 확인하기 위해 전원부와 외함사이에 1440V의 실효전압을 가하였다.
절연내력을 확인하기 위한 시험에서 1분 이상 견디는 것 으로 나타났다.