비상콘센트설비의 전원회로에 대한 설치기준으로 틀린 것은?

지하층을 포함한 11층 이상의 각 층마다 설치할 것
개폐기에는 “소방용” 이라고 표시한 표지를 할 것
3상교류 380V인 것의 공급용량은 2kVA 이상일 것
전원으로부터 각층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함안에 설치할 것